变压器套管失火是什么原因

2016-10-31 点击量:136 字体:
分享到:

  变压器套管因为用的时间过长或者是因为电源短路导致失火的原因有很多,这应该引起我们的高度重视。那么一旦失火,后果就不堪设想,必须要进行处理,先弄清问题再对症下药是我们最先应该做的。

变压器厂

  往往由于管理人员检查不细,没有及时发现套管的裂纹、渗油、漏油等情况。平时维护管理和清扫工作做得不够,或受导电粉尘及其它有害物质的沾污,积有棉麻等可燃物,造成套管表面过脏或小动物跨接引起短路,这些都可能引起套管与油箱上盖间发生闪络和电弧,使变压器油燃烧。二是变压器套管本身的缺陷,如充油套管的油质变坏或进水受潮,充油套管或其它型式套管内的绝缘纸、绝缘胶等绝缘不良,均有可能引起套管爆裂,使变压器油箱外部的变压器油燃烧或套管在油箱内的那部分破损,与油箱之间发生绝缘击穿产生电弧,引起变压器油箱内部的变压器油燃烧。

  华信变压器股份有限公司是生产各类电力变压器,干式变压器,非晶合金变压器,矿用变压器,特种变压器和箱式电站的专业企业.公司生产场地占地200余亩,建筑面积10万平方米,其中封闭式厂房近3万平方米。公司现有员工750人,其中工程技术人员250人,中高级职称人员69人,机械设备600台(套)。