滨州干式变压器系统,如何选择滨州干式变压器安全照明系统的切换时间以及容量

2020-10-14 点击量:283 字体:
分享到:
2019-07-05 10:37

1)安全照明的切换时间 安全照明主要用于高危险工作环境,当市电故障时,滨州干式变压器必须瞬时切换至蓄电池组侧供电,否则,极易发生人员伤亡。因此,在国家电工委员会标准中规定:高危险作业区照明的灯具,在主市电中断250毫秒内应提供必要的光源滨州干式变压器,(如采用金卤灯、高压钠灯必须在3.8毫秒以内)以保证达到厂家标称的在状态下的额定照明输出。所以,安全照明的滨州干式变压器切换时间建议常规应不大于100毫秒。 2)滨州干式变压器的容量 安全照明对的供电时间没有具体规定,选择时间应按照工艺要求,确定供电时间。但要保障安全照明的照度值不低于该场所一般照明度值的5%所需的容量。当安全照明采用采用白炽灯时,实际选用的的满载输出功率应按下式计算:F-BK、33系列用于灯具负载时:1、当负载为电子镇流器日光灯,容量计算方法:容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍2、当负载为电感镇流器日光灯,容量计算方法:容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍3、当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,滨州干式变压器容量计算方法:容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍.注意,照明灯具为高压气体灯时所选用的满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6.其原因设计:高压钠灯,金卤灯等启动时存在较大的“1.8倍”电流。输入功率因数在0.6左右(例:高压钠灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3MS的产品。这是因为,如果高压气体灯的供电中断时间超过3ms时就有可能导致气体灯中的放电电弧“熄灭或中断“.一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这因为他需要够长时间来重新预热高压气体灯中的灯丝的缘故。显然,对于大型体育馆和演出场地的照明